土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 单元式高层住宅消火栓立管的设置,必须是双管吗?

单元式高层住宅消火栓立管的设置,必须是双管吗?

发布于:2005-07-20 11:13:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95中第7.4.2条: 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。
十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
单元式高层住宅消火栓立管的设置是否每个单元必须设置两根立管?
请各位高手指点一二


1121906289993.jpg

全部回复(77 )

只看楼主 我来说两句
  • 刘子寒
    刘子寒 沙发
    过来学习。
    2013-12-20 17:15:20

    回复 举报
    赞同0
  • huzhife
    huzhife 板凳
    规范已经写的很明确了,这有什么好讨论的,单立管双栓的规定就是那些,符合的做下去肯定没错,很多时候是没有地方给你做双立管的。
    2009-04-01 19:28:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

1.2层办公,3-13是住宅,用做喷淋吗?

我做的一个二类。小高层,1、2层是办公,3-13是一个单元的住宅,没有设中央空调,这个楼是否要做喷淋呢?请高手指教,我查规范了,觉得是不用做的。

回帖成功

经验值 +10