土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 感觉现在的电缆截面怎么越来越大?

感觉现在的电缆截面怎么越来越大?

发布于:2010-01-01 16:14:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
555.gif
我觉得,这个图中的电缆截面取95就够了,大家看呢?

555.gif

全部回复(171 )

只看楼主 我来说两句
  • xiangzi918918
    xiangzi918918 沙发
    难道是预留
    2010-02-01 17:01:01

    回复 举报
    赞同0
  • 秋石
    秋石 板凳
    如果总开关采用负荷开关,上级防护电器可以整定160A,建议采用熔断器,校验工作量要小些,依据载流量标准GB16895.15-2002表52-C4列7选,YJV-3X70+2X35的载流量为178A ,不过还是要校验电压降、灵敏度等,不过交联铜芯电缆相线最小截面为70mm2了。
    供参考。
    2010-01-31 20:59:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一类高层建筑中的普通照明需要双回路电源吗?

请教大家一类高层建筑中的普通照明需要双回路电源吗?我觉得,反正已经有了应急照明,应该不需要双回路电源了。