土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ GIS试验作业指导书

GIS试验作业指导书

发布于:2009-12-30 20:39:30 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
GIS试验作业指导书
1. 试验目的
GIS设备交接试验是检验GIS设备在制造、运输和安装后,设备的性能特性和绝缘特性是否符合规程、施工设计及厂家技术要求,确保GIS设备能安全、可*地投入运行。
2. 编制依据、文件和标准
2.1.GB 50150-91 《电气设备交接试验规程》;
2.2.相应的施工设计图和厂家技术资料;
3. 试验作业准备和条件要求
3.1.试验作业要求:GIS设备和就地控制盘柜已安装完成,并已检查调整,直流电源已具备使用条件;
3.2.试验所需的主要试验仪器(表)
序号 试验仪器(表)名称 型号及规格 数量 单位
1 摇表 2500V 1 只
2 大电流回路电阻测试仪 5501 1 台
3 试验变压器 50kV 按要求 台
4 高压开关测试仪 1 台
5 交流电流表 T24—AV 2 只
6 变比电桥 1 只
7 指针式万用表 1 只
8 电流发生器 500A 1 台
9 单相调压器 5kVA 1 台
10 标准电流互感器 1 只
测试仪表要求:所有使用的测量仪表均经检验合格,并在检定周期内。
4. 试验工序关键的质量控制点
4.1.每相导电回路电阻测量、绝缘电阻测量、交流耐压试验为现场质量计划见证点;
5. 试验作业内容
5.1.试验作业流程
断路器已检查调整
断路器绝缘电阻测量
导电回路直流电阻测量
断路器特性试验
分、合闸线圈的绝缘电阻和直流电阻测量
断路器操作机构试验
主回路及断口的交流耐压试验


5.2.接口点关系:高压开关盘柜安装完成,断路器检查调整完;
5.3.试验方法
5.3.1.测量分、合闸线圈的绝缘电阻和直流电阻:用500V摇表分别测量分闸线圈和合闸线圈对地的绝缘电阻,用万用表分别测量分闸线圈和合闸线圈的直流电阻;
5.3.2.断路器操作机构试验:
5.3.2.1.储能电机检查:用500V摇表测量电机的绝缘电阻;通入电机额定的电源,检查电机运转是否正常和储能机构工作是否正常;
5.3.2.2.用滑线电阻接一个直流调压回路,检查分、合闸线圈的最低动作电压值;
5.3.3.测量断路器导电回路对地的绝缘电阻:断路器在合闸状态,分别测量每相导电回路对地的绝缘电阻;
5.3.4.测量每相导电回路的直流电阻:用大电流回路电阻测试仪分别测量每相导电回路的直流电阻;
5.3.5.断路器的特性试验:用高压开关特性测试仪分别测量断路器的分、合闸时间、同期性及弹跳时间;
5.3.6.交流耐压试验:用试验变压器、调压器接一个高压交流回路作为高压交流源分别对断路器每相的合闸状态对地、分闸状态断口间进行耐压试验;
6. 质量要求
6.1.测量绝缘拉杆的绝缘电阻值,不应低于1200MΩ;
6.2.测量每相导电回路的电阻值应符合产品技术条件的规定;
6.3.应在断路器合闸及分闸状态下进行交流耐压试验。当大合闸状态下进行时,试验电压为21kV。当在分闸状态下进行时,真空灭弧室断口间的试验电压应按产品技术条件的规定,试验中不应发生贯穿性放电;
6.4.测量断路器的分、合闸时间,应在断路器额定操作电压下进行,实测数值应符合产品技术条件的规定;
6.5.测量断路器主触头分、合闸的同期性,应符合产品技术条件的规定;
6.6.断路器合闸过程中触头接触后的弹跳时间,不应大于2ms;
6.7.测量分、合闸线圈的绝缘电阻值,不应低于10 MΩ;直流电阻值与产品出厂试验值相比应无明显差别;
6.8.断路器操动机构的试验,应符合下列规定:
6.8.1.合闸操作的操作电压在85%~110%Un时操动机构应可*动作;
6.8.2.分闸操作的操作电压在大于65%Un时,应可*地分闸;当小于30%Un时,不应分闸;
7. 安全措施
7.1.凡试验区域应设置安全围栏,无关人员不得进入;
7.2.要注意安全施工用电;
7.3.每次高压试验开始前,必须指定专人负责监护,并通知在附近工作的其他人员。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • c009600002
    c009600002 沙发
    谢谢!楼主,先下载了
    2010-11-03 21:00:03

    回复 举报
    赞同0
  • jhepzxd
    jhepzxd 板凳
    很好的内容,要认真学习学习。
    2010-10-29 06:43:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆施工作业指导书

电缆施工作业指导书一、施工工艺流程图二、各工序施工方法及要求1、施工准备(1)技术准备:参与施工的人员必须先熟悉电缆平面布置图,电缆清册有关图纸资料,由技术人员对其进行技术培训,质检员组织考试,成绩合格后方可上岗。(2)人员准备:成立电缆安装小组,每一小组由技术员、质检员各1名及熟练技工、辅工若干人组成(人数根据工程量大小而定)。(3)工器具准备:

回帖成功

经验值 +10