土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10千伏PT柜电压表问题

10千伏PT柜电压表问题

发布于:2009-12-29 15:49:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10千伏PT柜电压表问题。。。。。。柜内装两只电压互感器,A相为100伏,C相为100伏,B相0伏。。对地。现装3快电压表,A和B指示正常,C却高出很多。有170多伏。请问是哪里出了问题呢

全部回复(49 )

只看楼主 我来说两句
  • feng030113
    feng030113 沙发
    第三块表测的是线电压,100*1。73=173

    [ 本帖最后由 feng030113 于 2010-1-24 09:38 编辑 ]
    2010-01-24 09:36:24

    回复 举报
    赞同0
  • ksf2008
    ksf2008 板凳
    PT的极性你确认一下。我想你应该找的出问题在哪里?改下接线就好了。浙江火电
    2010-01-17 21:15:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PT切换请教

在单母线分段供电线路中,PT切换的原理大家知道吗?请赐教

回帖成功

经验值 +10