新建了个工程,蒸汽供暖,减压后0.1Mpa压力,白天送气晚上停气,暖气管道镀锌钢管丝扣连接,有一半的活结反复漏水,加石棉垫、生料带、油麻基本没用,修个没完,但是有的活结自始至终没有漏过,请问高手这个问题如何处理啊?谢谢

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • shaopp520
    shaopp520 沙发
    liujinboqixueqi 发表于 2010-1-6 15:19 解决方法去买一种白色硬度很高的塑料垫圈,具体什么材质我说不清楚那叫四氟垫 中央空调压差控制器上用的全是这种 耐腐蚀耐高温能反复使用
    2016-11-15 13:59:15

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1479130957906

    有一种布垫 不过现在好像没有了