土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 边墙型扩展覆盖面喷头的特性系数是多少?
边墙型扩展覆盖面喷头的特性系数是多少?一个这样的喷头能用在多大尺寸的客房?哪里有这种喷头卖?7.8x4.0的客房不吊顶该怎么布置喷头?

全部回答(11 )

  • ydh1981
    2005-07-18 23:33:18 来自 PC 评论 举报
  • xiongmaoji
    英国CENTRAL
    宽(米) 长(米) 最小流量(L/S)最小压力(MPa)
    4.8 5.5 2.25 0.11
    4.8 6.1 2.55 0.13
    4.8 7.1 2.78 0.16
    4.8 7.3 3.08 0.19
    离顶板距离100~150mm
    喷头温度57摄氏度

    美国RELIABLE也差不多,喷头温度57或68摄氏度
    2005-07-18 23:07:18 来自 PC 评论 举报