帮我看看 如何改正满足错开500mm的要求!!!

照片1044.jpg

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • jianyingc30
    jianyingc30 沙发
    1.水平筋应在外侧;
    2.竖向筋未绑拉钩;
    2010-11-01 08:26:01

    回复 举报
    赞同0
  • tpcfly
    tpcfly 板凳
    剪力墙的拉筋没放吧!隔一拉一,间距400到600都可以
    2010-10-30 21:54:30