各位前辈:
我单位两台变压器并列运行,因负荷低,领导要停用一台(为省电)。不知最长能停用多长时间?投入时是否还需要检测?还要注意哪些事项?
谢谢请指教!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • tongniu3792
    tongniu3792 沙发
    DLT 1102-2009 配电变压器运行规程 第5.2.2条:运用中的变压器应随时可投入运行。长期停运者应定期充电,容量630kVA及以上者,每半年至少充电一次,容量630kVA以下者,每年至少充电一次。变压器停用时间超过一年,重新投入运行前,应按DL/T596-1996中“投运前”规定内容进行试验。
    2011-01-30 15:34:30

    回复 举报
    赞同0
  • wxl576576
    wxl576576 板凳
    谢谢,学习了……