新人请教:三相四线电源 4P漏电断路器 负载却是3根线的设备?

发布于:2009-12-18 11:14:18 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
电源环境是三相四线的,接入到4P漏电断路器(NV125-SW 4P 80A 100.200.500MA)但我的负载却是3根线的设备没有零线,设备接地,这样是否可以接入到开关的负载里正常使用,就是有过载保护而且还有漏电保护?因为这样漏电断路器的负载就有一极N极没有接。是否可以这样使用呢?


问题补充:有三相三线的吗?三相三线就是没有中性线的还是?

另外,我如果把上面那个4P的漏电断路器当成塑壳断路器来用是否就只需要把电源的中性线不接入开关就可以了??

[ 本帖最后由 xxk842633 于 2009-12-18 11:50 编辑 ]

全部回复(97 )

只看楼主 我来说两句
  • c168_com
    c168_com 沙发
    进线接全4根线,包括N线
    出现不用N线时可以不接,只接三通相线,漏保有效。

    至于进线不接N线,漏保起不起作用,要看上面标的接线图片,大多数控制电路是220V的,这种情况需要接N线漏保才能起作用。