土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 220V2相(1P+N)能否用380V的3P开关?

220V2相(1P+N)能否用380V的3P开关?

发布于:2009-12-17 10:56:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
会不会产生漏相保护行为? 或者是否有标准明确说明不可以? 请大家指点一下。多谢!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 老灰兔子
    老灰兔子 沙发

    如果你买回来的仅仅是3P的断路器,不是漏电保护断路器,那是可以当两极(1P+N或2P)的断路器使用,一样有短路和过载保护,但不会有漏电保护。
    2009-12-22 23:39:22

    回复 举报
    赞同0
  • pigl
    pigl 板凳
    接起试一下啊。实践检验真理。
    2009-12-22 04:42:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个简单的问题,求各位!

电厂发出的电送到电网,如果用电负荷小于发电量,那么剩余的电去哪了?比如:600mw的发电量,用电负荷550mw那么剩余的50mw去哪了?还是可以储存? 谢谢!

回帖成功

经验值 +10