单位是10KV双路供电,最近出线了201、202两个主进高压开关都发生过一次跳闸,现象也完全相同。
跳闸后,光子牌上的总线故障灯亮,零序灯没有亮。可是在配电柜里的零序继电器有个指示灯亮了,按零序继电器上的按钮恢复。重新合闸一切正常。
跳闸前所有设备也没有任何迹象,未发现电压或是电流的波动。设备是95年的老设备。供电局更换过全套的高压继电器、电压电流互感器和直流屏。
请各位大侠帮我分析一下。

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “进线开关上有过流、速断、零序三种保护”,母联并列时,零序误动作的可能极大。
    2009-12-18 10:38:18

    回复 举报
    赞同1
  • wp37682525
    wp37682525 板凳

    哪位大神知道分断开关处为什么?不加设零序保护呢(用保护级绕组自产零流)

    2019-10-11 09:37:11