土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
中央空调
\
为什么国内VAV系统用得少?
为什么国内VAV系统用得少?
国外VAV系统是很流行的空调系统,从效果和节能上来讲都比传统的风盘加新风或定风量系统好,为什么国内很少用VAV系统呢?
发布于
2009-12-15 11:07:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
nigeros
VRV少吗? 大的系统很少用 家装很多啊
2011-08-22 14:39:22
来自 PC
评论
举报
htttiger
国外现在用VAV的系统确实很多,即使是一些小系统也会考虑用VAV
但国内很少有VAV系统能够正确运行的,最后的效果还不如风机盘管加新风,所谓的VAV因为运行不好,也都被调成了CAV,花了大价钱没有买相应的东西,大家自然不愿再买了
这玩意儿对施工、调试和后期运营维护的技术要求相对都比较高,特别是到底采用定静压还是变静压或者总风量法设平衡,都很难抉择,最终选择了一种方式,和很难成功实现。VAV对多专业的合作要求有很高,项目实际中很难做到,所以……
2011-07-31 11:32:31
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
demonlieshou
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
42
粉丝
0
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.69 万条内容 · 801 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(17 )
