厂区内仅有一座700平米的2层办公楼。水源为地下水(市政水不稳定),深井泵供水。1.是否需要设室外消火栓?2.如果设可否用深井泵直接供消火栓?3.消防水池有无必要设?谢谢各位

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • weixun1207
    weixun1207 沙发
    :time:
    2010-03-05 13:37:05

    回复 举报
    赞同0
  • badheaven
    badheaven 板凳
    根据规范来啊
    建筑体积3000-5000设室外消火栓
    5000以上设室内外消火栓
    深井泵直接供消火栓不可行
    消防水池需要设
    2010-03-05 11:44:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

换个思路来争取提高给排水设计费

我觉得可以换个思路想问题,不要单纯从提高比例上争取,这样肯定会有难度,因为蛋糕就那么大,你水电专业要调高比例,必然会要建筑、结构降低比例,他们肯定不干!所以你想提高1、2个百分点都很难。怎么办?我们可以换个思路,比如水专业,按有的院的提成费,多层大概0.3元/平,高层0.4~0.6元/平,我们不管你建筑、结构提多少,比例多少我不管,假如某个高层按工作量确须0.5元/平,我就按这个费用要。你建筑可以给1.5也没关系,我不眼红你。我要到0.5元就行。至于院里是20元/平接的,还是30元/平接的,我可以不理。万一院里最后只拿到一半的钱,难道还要扣我们一半吗?做生意有风险,也有高收益。我们设计人员只负责得到我们付出的劳动。