采用PKPM弹性地基梁计算筏板基础正确性如何判断
采用PKPM弹性地基梁计算筏板基础正确性如何判断
最近做了个简单的单层地下室,底板采用筏板基础,计算采用PKPM弹性地基梁。计算结果感觉偏小!底板反力值与倒楼盖法计算基本一致,但结果和倒楼盖法差别比较大,哪位有用过PKPM弹性地基梁法计算过的,能否给个解释?先谢谢了!!!!
发布于
2009-12-12 15:38:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
co1483694968336
共同学习,共同进步
2017-05-28 19:20:28
来自 PC
评论
举报
ahull_klan
两种计算假定不一样,计算结果当然有差异咯
2015-03-26 16:36:26
来自 PC
评论
举报