一端与框架柱相连, 一端与剪力墙相连的框架梁或连梁,超筋很严重,如何处理?
一端与框架柱相连, 一端与剪力墙相连的框架梁或连梁,超筋很严重,如何处理?
在框架-剪力墙结构中,一端与框架柱相连, 一端与剪力墙相连的框架梁或连梁,超筋很严重,如何处理?
发布于
2009-12-12 03:28:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(63 )
弯头
zwz2293 发表于 2017-8-31 11:29 你这个做法挺有意思,问题是不算地震时一般没问题,做抗震设计时两端点铰会出现两个问题,一是位移大了, …我想知道最终模型是怎么调过的?
2017-10-17 22:46:17
来自 PC
评论
举报
zwz2293
luhaifang1 发表于 2011-6-6 11:33 本人也在处理这类问题,查了一些书籍,请教了一些高手,发表下个人见解:应首先分析产生本问题的原因,去 …你这个做法挺有意思,问题是不算地震时一般没问题,做抗震设计时两端点铰会出现两个问题,一是位移大了,控制不住,二是框架分担的地震作用会增大,导致一些框架梁应力超限。我最近一直在调这种模型,很头疼。