土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于电抗率与谐波的关系

关于电抗率与谐波的关系

发布于:2009-12-10 22:31:10 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
最近有一个工程,标书的技术说明要求电容补偿柜的电抗率为7%谐振点为189Hz, 让我们根据施耐德的元件做方案,我选的方案是13.7%谐振点为135Hz的方案是否可行?第二:据说电抗率为7%主要是消除5次谐波及以上,14%是消除3次谐波及以上,是否有这样的说法?按这样说能消除3次谐波也就能消除5次谐波,我想请教的是电抗率的大小与谐波的次数是什么关系,怎样来确定电抗率的大小来消除一定次的谐波?请高手赐教,谢谢!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • vbn
    vbn 沙发
    电抗率偏大于谐波次数的倒数。
    2013-01-09 22:45:09

    回复 举报
    赞同1
  • 风晓得2018
    风晓得2018 板凳
    来学习下,感谢分享
    2016-06-23 17:06:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 590 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有这样的工作么?

1.可以为任何设备厂家到现场处理问题2.特定的地区(华北)3.专业:电气(一次 二次 高压 低压都可以)目前还没见过这样的 觉得这可能也是以后的一种方向 多些这样的人员 可以使厂家节约不少费用 而且节省到现场的时间哪个厂家如果有意思 可以联系我 请留言

回帖成功

经验值 +10