最近有一个工程,标书的技术说明要求电容补偿柜的电抗率为7%谐振点为189Hz, 让我们根据施耐德的元件做方案,我选的方案是13.7%谐振点为135Hz的方案是否可行?第二:据说电抗率为7%主要是消除5次谐波及以上,14%是消除3次谐波及以上,是否有这样的说法?按这样说能消除3次谐波也就能消除5次谐波,我想请教的是电抗率的大小与谐波的次数是什么关系,怎样来确定电抗率的大小来消除一定次的谐波?请高手赐教,谢谢!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • vbn
    vbn 沙发
    电抗率偏大于谐波次数的倒数。
    2013-01-09 22:45:09

    回复 举报
    赞同1