土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室外埋地消防管道能用热镀锌钢管吗?
室外埋地消防管道能用热镀锌钢管吗?我这儿的一项目,设计院给了了这样的设计!不知是否允许!印象中,室外消防管道一般用的是给水球墨铸铁管。

全部回答(21 )

  • jun986301
    可以。
    2010-01-28 16:57:28 来自 PC 评论 举报
  • gps_bjbean
    可以是可以,大家说的都不错,主要是防腐问题,尤其是大于100的用沟槽连接的防腐,更加需要注意。消防验收规范GB50261-96第5.1.4A:埋地、水泵房内的管道连接应采用挠性接头,埋地的沟槽式管接头螺栓、螺帽应做防腐处理
    2010-01-17 17:05:17 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1337 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10