1 总信息中各项参数的合理选取(一)
1.1 结构材料信息参数
目前,在建筑工程(民用建筑和工业建筑)中,按
结构材料分类,广泛应用的结构体系有钢筋混凝土结构、
砌体结构、钢结构和钢与混凝土的混合结构四大类。结
构材料信息参数可根据具体工程的结构材料类型,在上
述四大类结构中选取一种。
1.2 混凝土容重和钢材容重参数
一般情况下,钢筋混凝土材料的容重为25kN/m3
,钢
材容重为78.5kN/m3
。除了楼(屋)面板板面的建筑装修
荷载和板底吊顶或吊挂荷载可以在结构整体计算时通过
楼(屋)面“荷载平面图”输入外,梁、柱、墙等构件
表面的建筑装修层(包括钢构件表面的防火、防腐蚀涂
层或外包轻质防火板材等)的重量,则通过将钢筋混凝
土材料或钢材容重乘以增大系数来考虑。
根据具体工程的装修情况,钢筋混凝土材料容重的
增大系数一般可取 1.04~1.10,钢材容重的增大系数一般
可取 1.04~1.18。即结构整体计算时,输入的钢筋混凝土
材料的容重可取为 26~27.5 kN/m3
,钢材的容重可取为
82~92 kN/m3

钢材容重增大系数上限值较钢筋混凝土材料大,取
1.18 左右,主要是还要考虑钢结构构件可能有的加劲肋
和构件连接用节点板、拼接板及高强度螺栓等的重量。