土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ SATWE结构整体计算时设计参数的合理选取(二)

SATWE结构整体计算时设计参数的合理选取(二)

发布于:2009-12-10 11:51:10 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
SATWE结构整体计算时设计参数的合理选取(二)
姜学诗/中国建筑设计研究院审图所
1 总信息中各项参数的合理选取(二)
1.6 风荷载计算信息
风荷载是一种自然现象。在进行结构整体计算时,无论
是地震区还是非地震区,均应进行 x,y 两个方向的风荷载
作用计算。特别是地震区的多层建筑,也应进行风荷载作用
计算。这是因为:
(1)不超过8 层且高度在25m以下的一般民用框架房
屋和单层厂房等建筑,按照抗震规范的规定,可不进行天然
地基和基础的抗震承载力验算,即地基基础设计时,不采用
地震作用效应参与的基本组合。在这种情况下,如不计算风
荷载的作用, 柱脚弯矩会使这类单层或多层建筑地基基础的
设计偏于不安全。
(2)当建筑物所在地区的抗震设防烈度较低,而风荷
载较大时,上述第(1)项的单层或多层建筑的某些抗侧力
构件,有可能是非地震作用效应参与组合的基本组合控制。
在这种情况下,如不进行风荷载作用计算,有可能使某些抗
侧力构件设计偏于不安全。
风荷载信息输入时应正确输入以下参数:
(1)基本风压(SATWE软件称为修正后的基本风压)
基本风压应按《建筑结构荷载规范》附录 D.4 中附表
D.4给出的50 年一遇的风压采用,但不得小于0.3kN/m2

对于高层建筑、 高耸结构以及对风荷载比较敏感的其他
结构,基本风压应适当提高,并应由有关结构设计规范具体
规定。例如高层建筑,《高层建筑混凝土结构技术规程》规
定,对于特别重要或对风荷载比较敏感的高层建筑,其基本
风压应按100 年重现期即100年一遇的风压值采用。
对风荷载是否敏感,主要与高层建筑的自振特性有关,
目前尚无实用的划分标准。一般情况下,高度大于 60m 的
高层建筑可按 100 年一遇的风压值采用;对于高度不超过
60m的高层建筑,其风压是否提高,可由结构工程师根据结
构的重要性按实际情况确定。
考虑到房屋建筑的设计使用年限为 50 年,在计算结构
正常使用条件下的水平位移时,所有的建筑物均可采用 50
年一遇的基本风压。
(2)地面粗糙度类别
根据荷载规范的规定,地面粗糙度可分为A,B,C,D
四类。所谓地面粗糙度,除反映地面的自然起伏状态外,在
城市及其周边地区, 主要是指地面上所建房屋的高度和密集
程度。近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区,地形相对
平坦,且很少有房屋建筑,地面粗糙度属于 A 类;田野、
乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区,地
面粗糙度属于 B 类;城市市区建筑群密集,地面粗糙度属
于 C 类;当城市市区不仅建筑群密集而且房屋较高时,地
面粗糙度则属于D类。
地面粗糙度类别对风压高度变化系数、脉动增大系数、
脉动影响系数和阵风系数均有不同程度的影响, 因此对风荷
载标准值的影响较大。 结构工程师应根据荷载规范的分类方
法正确确定建筑物所在场地地面粗糙度的类别。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • zhusi69
    zhusi69 沙发
    谢谢分享。。。。
    2013-11-25 09:25:25

    回复 举报
    赞同0
  • feelcommon
    feelcommon 板凳
    谢谢楼主共享,学习了
    2011-01-11 15:21:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 538 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

satwe2005

satwe2005说明==

回帖成功

经验值 +10