TN-S系统中进线处,N线作重复接地可以吗?
TN-S系统中进线处,N线作重复接地可以吗?
审图时,审图人员提出TN-S系统入户N线不需要再接地,直接接配电箱零排。但是N线再接到MEB箱上为什么不可以呢?有什么不妥,希望各位给小弟指导指导,谢谢!
发布于
2005-07-11 00:31:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
dongba999
不可以的
2005-08-05 17:04:05
来自 PC
评论
举报
jzh_nc
在该TN-C-S中,N线就是PEN线!重复接地可以将PEN接在MEB箱上,建筑总箱后N.PE线完全分开!
2005-07-25 22:32:25
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
低压电网
nt color="#fa6c48">中
重复
接地
的安全作用
在低压电网TN—C系统中的分线杆、终端杆上,用多股钢绞线把电网零线直接接地,或在单位及楼栋的电网入线处,用扁铁把电网的零线直接接地,这些接地装置统称重复接地,其接地电阻要求不大于4Ω。重复接地有如下安
2、低压四线终端
重复
接地
图
TN
nt color="#fa6c48">系统的
接地
故障保护_
根据 IEC60364-1 的定义,接地系统分为三大类:TN-C 系统、TN-S 系统、TN-C-S 系统
TN-C-S
nt color="#fa6c48">系统在住宅
中
的接法问题
住宅设计中采用TN-C-S系统,设计中我的做法是:利用两根-40X4镀锌扁钢与接地装置不同点连接后至总等电位端子板,然后由端子板引出一根-40X4镀锌扁钢至总配电箱,在总配电箱内分别与PE和N线连接
TN-S
nt color="#fa6c48">系统谐波与漏电电流
在TN-S系统的三相交流电路中,由于非线性负载的大量应用,使三相交流电压发生畸变,本文仅就3n次谐波对漏电电流的影响谈谈自己的看法。
TN-C-S
nt color="#fa6c48">系统缺陷分析
TN-C-S系统中性线电流由于PEN线的重复接地会通过引入同一建筑物的其他回路PEN线或PE线返回电源,产生分流,导致本回路或其他回路产生剩
低压四线
重复
接地
标准设计
本资料为低压四线重复接地标准设计,含低压四线直线杆重复接地图,低压分支杆重复接地图,低压四线终端进户重复接地图,垂直地极接地装置图,放射地极接地装置图,防倒供电接地装置安装顺序图,欢迎下载!
4、低压四线终端进户
重复
接地
图
2、低压四线直线杆
重复
接地
图
1、低压直线杆
重复
接地
施工图
3、低压分支杆
重复
接地
安装图
D0504
重复
接地
(防雷接地)工程隐蔽验收记录
D0504_重复接地(防雷接地)工程隐蔽验收记录D0504_重复接地(防雷接地)工程隐蔽验收记录
D0504_
重复
接地
(防雷接地)工程隐蔽验收记录
D0504_重复接地(防雷接地)工程隐蔽验收记录,内容详细丰富,可供网友参考下载。
接地
nt color="#fa6c48">系统TN、TT、IT简介
在工程中常有供电系统为有三相三线制或三相四线制等,但这些名词术语内涵不是十分严格。国际电工委员会( IEC364 )根据配电系统接地方式的不同,把系统分为 TN 系统、 TT 系统、 IT 系统三大类
TN-S
nt color="#fa6c48">系统过电压保护图
本资料为TN-S系统过电压保护图,图纸包括:TN-S系统过电压保护方式等,设计精准,内容详细,可供设计师下载参考。
在电力
nt color="#fa6c48">系统
中
接地
分TN-C和TT与NT的区别
在电力系统中接地分TN-C和TT与,NT有什么不同,可供参考。
地产资料-D0504_
重复
接地
(防雷接地)工程隐蔽验收记录.xl
nt color="#fa6c48">s
TN-S经典理论解析cad
nt color="#fa6c48">系统图
多年工作实践总结的TN-S的经典图纸 多年工作实践总结的TN-S的经典图纸,共一张图。
TN
nt color="#fa6c48">系统
中
PEN线
接地
及电源转换开关极数确定
阐述了建筑物电气装置内PEN线一点接地防止杂散电流危害的问题。并分析了它与TN系统中正常电源和发电机电源之间转换开关极数确定的关系。
某大厦TN-S临时供电
nt color="#fa6c48">系统图
本资料为某大厦TN-S临时供电系统图,图纸包括:系统图等,设计精准,内容详细,可供设计师下载参考。
piranha_2004
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
3
回复
6
粉丝
0
+ 关注
私信
防雷减灾
返回版块
8.7 万条内容 · 234 人订阅
猜你喜欢
TN-C、TN-S、TN-C-S、TT系统区别
TN-C-S系统cad施工全套设计图
工贸市场2号楼电气施工图纸(低压配电系统接地型式为TN-C-S)
[江西]139358㎡十层住宅建筑电气施工图(接地方式:TN-S)
幕墙N-12.S-4(D-16A)CAD
某大厦TN-S临时供电详细cad设计系统图
某临时用电施工方案(TN-S供电系统)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(16 )
在该TN-C-S中,N线就是PEN线!重复接地可以将PEN接在MEB箱上,建筑总箱后N.PE线完全分开!