暖通空调
\
通风排烟
\
十一层单元式住宅,地下室的楼梯间是否设机械排烟系统?
十一层单元式住宅,地下室的楼梯间是否设机械排烟系统?
十一层单元式住宅,一层地下室,地下室的楼梯间不能自然采光,通风,是否设机械排烟系统?
发布于
2009-12-07 21:35:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
hvacbobo
这样搞,不可能吧,地下和地上应该是两个防火分区,中间肯定有一个防火门的,所以应该设机械加压送风系统的。很浪费的。可以开个采光井,或者和建筑的协调一下,在侧墙上开窗,不过前提是窗一定要在防火门的内侧。
2010-01-13 15:53:13
来自 PC
评论
举报
zuocp
直接进地下室的楼梯间,进口处不设门,按敞开楼梯间,地上是一个楼梯间,它们不连通。按两个楼梯间考虑,两个楼梯间进口都直接通向室外,不加压防烟措施。
2010-01-11 08:50:11
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
zuocp
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
49
回复
206
粉丝
0
+ 关注
私信
通风排烟
返回版块
13.89 万条内容 · 599 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(13 )