:loveliness: 感谢上次的意见,我还想问一个问题,PH值过高,二次电导率合适,PH值合适,而二次电导率过高的原因是什么?能不能调节一下?原来厂家在的时候是PH值一直维持在6.8-7.2之间上个月设备大维护(每三个月动力部门设备进行维护)后PH值就开始居高不下了,有的时候甚至能达到11点多。如果不上调的话二次电导率在我的班上高到过10.5,厂家的也来过几次,他们也不知道怎么回事了,是不是水质有问题?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • qingshuiyuan
    qingshuiyuan 沙发
    一句话,二级反渗透的第二级进水,是需要加碱调节PH的,有没有校核一下碱液加药泵啊!
    加药泵在运行一段时间后会有偏离的!