土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发电机的差动保护

发电机的差动保护

发布于:2009-12-05 23:44:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
首先说下小虾是一名船用配电板的服务商,在前几天的试航中,由于坐船舶的回转实验,导致轴带发电机屏的一根短接线落在开关的铜牌上,导致跳闸,之后再使用侧推(700KW)时候出现差动跳闸!问下各位老师,这是什么原因呢?首先说明是侧推启动的时候才有差动继电器动作(侧推启动电流大约为1200A左右),和辅机并网时却没有,小弟检查了互感器的接线没有问题!谢谢。。各位了!帮忙啊。我要交船了!

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • xueping518
    xueping518 沙发
    2011-04-25 07:45:25

    回复 举报
    赞同0
  • zwb8882601
    zwb8882601 板凳
    上面打错字了。。没有耳朵!!!!!!!!
    2009-12-22 18:52:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于N线接地

前段时间看到论坛有帖讨论零线接地的问题,回帖很多,这里我就我所了解的零线接地作点说明。其实“零线”这个词语已经不大被使用了,是上个世纪50年代从苏联引进的词汇,通常理解为现在所说的N线(IEC标准里面没有“零线”这个概念),N线接地应根据各个系统分别考虑:1、对于TN-S系统,在总等电位处连接后(总等电位与接地连接),不要再接地了,容易形成杂散电流,干扰信息设备;2、对于TN-C-S系统,电缆入户后PEN线需重复接地(PEN就是PE线与N线),重复接地后两者各行其道,不再连接,N线也不要再接地,以免形成杂散电流;3、对于TT系统,就不用接地了,不然RCD就合不上了;4、对于IT系统,更不用接地,这个系统就是为了不与地发生关系,一般手术室要用。