大家好,我是新手,做低压配电的,刚做了个消防泵房,有了很多问号?向大家求教:水专业把条件提了过来,上面的图例说明中,消防泵自带控制柜,潜污泵本身自带控制装置。我们不做控制方面的设计,只是配电!我打算在泵房旁的值班室室内放一个总柜,旁边放一个消防的控制柜和潜污泵控制柜,配电时室外双电源进线至总柜,直接从总柜出一路给消防控制柜,一路给潜污泵(因为好像潜污泵的控制装置和潜污泵是一体成套的吧,不太确定)。做系统时,除了总柜的出线,消防泵的控制柜出来一路给消防泵,潜污泵的控制柜出来一路给潜污泵。水专业人家都已经说明了,自带控制柜或装置,我不理解,既然已经自带控制柜或装置了,为什么还要再做一个控制柜给消防泵的,一个控制柜给潜污泵的。直接从总柜连线到泵那不可以吗?反正也是自带控制的啊,把电缆拉过去不就行了嘛。为什么还要画出两个控制柜。难道这两个控制柜不是控制而是给两个泵供电的嘛?若是供电的从总柜直接引出两路不可以嘛?一直很糊涂,想请大家给帮忙解释下,谢谢了:(

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • hhz5
    hhz5 沙发
    消防泵属于消防,有两路供电,并应与消防联动。消防泵、潜污泵可以直接从总柜连线
    2009-12-11 15:09:11

    回复 举报
    赞同0
  • awentao
    awentao 板凳
    你所说的要画的两个控制柜就是水专业自带的,不过你就是简单的表示一下,给一个电源柜,分别引至控制柜,然后由控制引到水泵。