土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 门钢厂房+砖围护结构

门钢厂房+砖围护结构

发布于:2009-12-03 10:48:03 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
最近做几个门式钢架厂房,但甲方要求围护结构采用砖来做。工程是在8度区,有几个问题一直没找到好的解决办法。
1.砖墙围护结构在钢架柱外皮,与钢架采用比较强的连接,还是只是构造上连接?
2.是否砖墙自身抗震?不考虑钢架的贡献?如果考虑,应该如何考虑?
3.钢架抗震是否考虑砖墙传递过来的荷载?如何考虑,考虑之后用钢量会增加很多。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • tj360
    tj360 沙发
    砖墙围护结构在钢架柱外皮,与钢架的连接,砖墙自身抗震应该如何考虑?钢架抗震是否考虑砖墙传递过来的荷载?
    可按照混凝土排架厂房的外围护砖墙同样考虑。
    2009-12-14 16:03:14

    回复 举报
    赞同0
  • peipei_222
    peipei_222 板凳
    CECS102第4.4.3里规定7度8度时,可采用非嵌砌砌体的。
    2009-12-14 10:07:14

    回复 举报
    赞同0