土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢筋验收时规范规定是什么

钢筋验收时规范规定是什么

发布于:2005-07-07 09:59:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
规范规定: 绑扎钢筋网的允许偏差和允许偏差为网眼尺寸,即板下层钢筋 允许偏差为正\负20
允许偏差为钢尺量连续三档,取最大值
钢尺量连续三档,取最大值 怎么理解????????

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • 六姨太
    六姨太 沙发
    说得很清楚,多谢!!!
    2009-04-28 12:26:28

    回复 举报
    赞同0
  • qmwhnnn
    qmwhnnn 板凳
    举个例子:钢筋间距200,一次量三档,数据610;接着再量三档,数据595;再接着量三档,数据615。取最大值就是+15。实际上连续量三档就是将9档分三次量取,以最大的值作为本检查点的偏差值。
    谢谢!!!
    2009-01-09 15:07:09

    回复 举报
    赞同0