0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.26 万条内容 · 1328 人订阅
阅读下一篇
还是给水分区的问题,静压与动压有一个17层的住宅建筑,高度51m,1至7层和8至17层分两个区,高区为变频给水,静压都满足规范,不大于0.45MPa,但高区变频泵需要扬程为70m,那么对于八层建筑的配水点,静压为30m,但是水泵达到的动压是:70m-7X3- 阻力~=48m,这样是不是也不满足进户管不应大于0.35MPa的要求呢?是否可以?还有以幼稚的问题,八层的水龙头所承受的压力是多少?关闭时只是静压0.3mPA,还是0.48+0.3(静压)?开启时只是动压吗?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(33 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报