土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 调查家庭用电的需用系数

调查家庭用电的需用系数

发布于:2009-11-30 15:14:30 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
调查家庭用电的需用系数
一个家庭可拥有几十件家用电器,统计总功率可达十几,甚至几十千瓦,但是不可能经常同时使用。
经常同时使用的功率数值与统计总功率数值之比叫做需用系数kx。
目前新建住宅所装电能表的电流值多为10(40)A,括号前的数字为基本电流Ib,括号内数字为最大额定电流Imax。 家庭电路的工作电流不得低于0.5%Ib(对感应式电能表而言),低于此值计量误差会很大,甚至不能启动;也不应超过1.2Imax,否则,电能表将产生较大误差,甚至会损坏;长期使用应选在0.5%Ib与Imax之间。
调查家庭用电的需用系数的活动可以这样进行:
(1)计算总功率(简称计算功率)Pj
首先统计某一家庭总共都有哪些家用电器,一一列表登记,并计算出其统计总功率的数值。
(2)估算经常同时使用的功率Px的数值
我们姑且采用用电能表估算的方法。根据电能表的最大额定电流Imax和家庭电路的额定电压Un,可以算出适用的最大额定功率 Pn = Un×Imax。
从安全的角度考虑,留有一些余量,将最大额定功率Pn的70%~80%作为经常同时使用的功率Px的数值。(也可以根据实际使用情况,进行较长时间的统计得出经常同时使用的功率Px的数值)
(3)估算出需用系数kx
根据以上(1)(2)所得计算功率Pj和经常同时使用的功率数Px的数值,粗略计算出需用系数

例如:某一户其所装电能表的电流值为10(20)A,则可以估算出适合这户家庭的最大额定功率约为Pn=220 V×20 A=4.4 kW;这户家庭经统计有32件家用电器总电功率Pj =11.647 kW。
估算经常同时使用的功率数 Px=4.4×75% kW=3.3 kW
粗略计算出需用系数

按目前的情况来看,一般城镇家庭的需用系数为0.3,拥有家用电器件数不多时,则需用系数相应增大,如果只有极少一两件照明灯具,则需用系数可增大到接近于1。
需用系数是住宅配电电路设计的重要参数,我们这里所讲的测算方法是适应初中学生的一种简易估算方法,并非专业方法,目的是使学生了解需用系数,进而可以了解电能表的配用。如上述用户Pj =11.647 kW。按通常取kx=0.3,则Px=0.3×11.647 kW=3.84 kW。不难算出电流值约为Ix=17.5 A,从而可知,选用电流值为10(20)A的电能表合适。
学生通过调查,可以对城乡各种不同住户群体进行比较,从而了解他们的生活水平。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • xinxiuquan
    xinxiuquan 沙发
    无私分享
    2010-05-08 12:18:08

    回复 举报
    赞同0
  • ydsjyshi
    ydsjyshi 板凳
    去看《住宅设计规范》和《住宅建筑规范》吧,现在小康住宅越来越多,用电负荷大多达到8KW以上。
    2010-05-07 16:09:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 741 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水轮发电机定子矽钢片

定子矽钢片中规格为L*B*H,其中这些字母代表了什么?谢谢

回帖成功

经验值 +10