高层住宅地下室消防电梯前室的防排烟问题

发布于:2009-11-30 14:47:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
高层住宅超11层须设消防电梯,如果地上部分消防电梯前室通过开窗以自然排烟方式排烟(主要是竖井空间问题),那地下室部分的消防电梯前室是应该单独给他做套正压送风系统么?风机设置在地下室?进风口能不能和地下室的机械补风系统合用呢?
另外高层建筑的防烟楼梯间通至地下,如果地下仅为一层,而且地下室地坪与室外地坪高差在规范允许范围内,因为按防火规范,地下室楼梯间与地上部分是有防火墙隔开,那地下部分可不可以只按照封闭楼梯间设置呢?我看图集,当上下都采用防烟楼梯间时,地上和地下部分加压送风量是按2个楼梯间考虑的,那单考虑地下如果不需做防烟楼梯间的话,那还有与地上部分统一做防烟楼梯间的必要么?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • joenb
    joenb 沙发
    高层住宅超11层须设消防电梯,如果地上部分消防电梯前室通过开窗以自然排烟方式排烟(主要是竖井空间问题),那地下室部分的消防电梯前室是应该单独给他做套正压送风系统么?风机设置在地下室?进风口能不能和地下室的机械补风系统合用呢?

    消防电梯前室单独做加压系统。

    另外高层建筑的防烟楼梯间通至地下,如果地下仅为一层,而且地下室地坪与室外地坪高差在规范允许范围内,因为按防火规范,地下室楼梯间与地上部分是有防火墙隔开,那地下部分可不可以只按照封闭楼梯间设置呢?我看图集,当上下都采用防烟楼梯间时,地上和地下部分加压送风量是按2个楼梯间考虑的,那单考虑地下如果不需做防烟楼梯间的话,那还有与地上部分统一做防烟楼梯间的必要么?

    地下只有一层,如果楼梯间在首层的门是直通室外的,该楼梯间不必设置机械加压。地上和地下楼梯间的加压送风应分开设置。
    具体情况需与当地消防沟通。
    2009-12-09 21:19:09

    回复 举报
    赞同0
  • cqwwf
    cqwwf 板凳
    防烟楼梯间的送风量,地上和地下应该分开来考虑
    2009-12-09 16:51:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多