关于这个问题,我一直没能想透彻,希望各路高手发表见解.
讨论前提:
1、假设采用离心泵从水箱或水池为某个或多个设备供水,泵出口设置止回阀、闸阀,当然还有压力表.
2、这里为了方便讨论,我们在系统上设置3只压力表,分别设置在闸阀前、闸阀后、以及用户点前,用P1、P2、P3来表示。
P1表示闸阀前设置的压力值;
P2表示闸阀后设置的压力值;
P3表示用户点前的压力值;
3、另外假设供液管足够长,即表示具有一点的沿程水头损失,假设为H1,系统不考虑用户点与泵出口的高差,即不考虑重力水头;
假设泵的额定流量为为Q,额定压力为P,供液管管径为D1.
4、要使得泵处在额定工况下工作,则需要调节泵出口的闸阀开度减小,此时P1的值应该存在背压,而P2的值存在泄压的因素。
但不管是背压还是泄压,与泵的输出流量有关的应该是P1,也就是说将P1的值调至泵的额定压力值P,则此时泵的实际出流量应近似为Q;(此说法不知道是不是正确,还请网友评论);
问题:1、在管道D1不变的前提下,闸阀开度减小,则P1增大,Q减小,P2减小,P3减小;(Q减小,泄压量增加,则P2减小,P3减小可以理解);
闸阀开度增大,P1减小,Q增大,P2和P3会如何变化呢?事实上在调试中发现此时P2和P3是增加的,但从用理论上不太想得通,我认为阀门开度越大,虽然流量也增大,但应该阀前和阀后的压力更接近?
2、在在管道D1不变的前提下,闸阀开度的变化后P1、P2、P3分别如何变化;
3、在阀门开度一定且管道走向和距离不变的前提下,改变管道D1的值,P1、P2、P3分别又如何变化;
4、关于管道压力表的安装:假设泵出口依次设置补偿器、止回阀、闸阀,那么压力应安装在什么位置最合适?

[ 本帖最后由 lxxiang2009 于 2009-11-28 18:35 编辑 ]

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • comebaby1188
    comebaby1188 沙发
    在这里,只回答第一个问题:
    管道D1不变的前提下,闸阀开度减小,则P1增大,Q减小,P2减小,P3减小
    是非常正确的。在进行阀门调节管线流量时,阀前端因为过流断面缩小,管道憋压,出现压力上升,而流量下降。阀门后端,因为流量下降,相应压力下降(流量—扬程曲线,注意这里是上升段)。其后三个问题自己看书,不做解释了。
    2009-12-14 20:13:14

    回复 举报
    赞同0
  • gpssi524
    gpssi524 板凳
    复杂。。。。。。。。。。。。。。
    深奥。。。。。。。。。
    呵呵
    2009-12-11 17:01:11

    回复 举报
    赞同0