请教大虾们一个同程系统中间楼房不热的问题,我社区供热站用一台一百方50米扬程泵供7栋楼房采暖,采用同程管路但出现了中间楼房不热的现象。请各位大虾指点指点,

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • hanfenglinlie
    hanfenglinlie 沙发
    主要是太平衡了 所以中间出现供回水压差最小的情况 估计楼主的管线变径位置没有进行水力计算,变更下变径位置即可解决,如果仅凭前后调压差的方法 会很累 而且 效果很差;P
    2013-10-31 15:27:31

    回复 举报
    赞同0
  • vk3001h
    vk3001h 板凳

    你算过同程式么?我敢打包票你没有算过。劝你一句:找一个同程式系统算一次详细的水力计算(每个立管都要算),画出水压图,你就会知道一件事:你这是在胡说八道!