土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 一个同程系统中间楼房不热的问题

一个同程系统中间楼房不热的问题

发布于:2009-11-25 19:23:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请教大虾们一个同程系统中间楼房不热的问题,我社区供热站用一台一百方50米扬程泵供7栋楼房采暖,采用同程管路但出现了中间楼房不热的现象。请各位大虾指点指点,

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • hanfenglinlie
    hanfenglinlie 沙发
    主要是太平衡了 所以中间出现供回水压差最小的情况 估计楼主的管线变径位置没有进行水力计算,变更下变径位置即可解决,如果仅凭前后调压差的方法 会很累 而且 效果很差;P
    2013-10-31 15:27:31

    回复 举报
    赞同0
  • vk3001h
    vk3001h 板凳

    你算过同程式么?我敢打包票你没有算过。劝你一句:找一个同程式系统算一次详细的水力计算(每个立管都要算),画出水压图,你就会知道一件事:你这是在胡说八道!
    2009-12-25 13:43:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 562 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

常压锅炉间接采暖

现在高层建筑和地板采暖越来越多,用锅炉供暖时为了分区方便和温度需要一般采用换热器做为二次热源,锅炉做为一次热媒。那么,现我有一个项目,甲方由于锅炉房平面限制选择2台5.6MW热水锅炉。由于《小型锅炉和常压热水锅炉通用技术条件》写的常压锅炉不宜超过2.8MW,那这2台5.6MW就得做成承压的吗?象这种带换热器的系统,锅炉做成承压还有必要吗?又不能直接带地暖。

回帖成功

经验值 +10