土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这个高住宅消防栓系统有哪些问题?(图)

这个高住宅消防栓系统有哪些问题?(图)

发布于:2009-11-12 19:46:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
某工程建筑25层,见图,我看该消防设计图有两个问题:
1.在同一个楼梯间的同一消防栓位置有两根消防立管同时供水给一个消防箱,如图中10-XL1和10-XL2、10-XL3和10-XL4、分别是同一消防栓位置的两根消防立管。好象消防规范没有要求一个消防需要两根立管供水的规定。
2.该电梯前室没有必要设两个消防栓,按照距离,一个消防栓可满足要求。
讨论:
1.上述一个消防需要两根立管供水,规范有规定这样做吗?这样设计是否太浪费?
2.该电梯前室每层可否只安装一个消防栓,消防立管由4根立管改成一根?

[ 本帖最后由 exploit 于 2009-11-13 21:22 编辑 ]

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • dahai1102
    dahai1102 沙发
    看看
    2010-01-20 15:27:20

    回复 举报
    赞同0
  • lixin8508
    lixin8508 板凳
    路过看看。。。
    2010-01-11 11:56:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于消防栓设置的问题

室内消防刷设置的时候,如果同层中,两个区域之间有墙隔开,无法直通,但是如果设置两个消防栓的话,该两个区域在消防刷的保护范围内,可以考虑到,两个区域之间是墙,无法直通,还能这样设置吗,还是分开两个区域各设置两个呢。

回帖成功

经验值 +10