土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 风机计算书大家看看一、基础类型及尺寸

风机计算书大家看看一、基础类型及尺寸

发布于:2009-11-11 20:45:11 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
一、基础类型及尺寸


基础图例如上图所示。基础尺寸为:
基础底板半径R = 8.5m
基础棱台顶面半径R1 = 2.6m
基础台柱半径R2 = 2.6m
塔筒直径b3 = 4.2m
基础底板外缘高度H1 = 1m
基础底板棱台高度H2 = 1.5m
台柱高度H3 = 0.4m
上部荷载作用力标高Hb = 0.2m
基础埋深Hd = 2.9m

二、钢筋、混凝土及岩土力学参数
混凝土:强度等级C35;fcd=16.7N/mm2;ftd=1.57N/mm2;fck=23.4N/mm2;ftk=2.2N/mm2;Ec=31500N/mm2;Efc=14000N/mm2
钢筋:等级HRB335(20MnSi);fy=300N/mm2;fy'=300N/mm2;Es=200000N/mm2;ft=155N/mm2
基础底面钢筋直径:32mm
基础顶面钢筋直径:32mm
混凝土容重:25kN/m3
混凝土保护层厚度:50mm
覆土容重(自然):20kN/m3
覆土容重(湿):20kN/m3
地下水埋深:10m


岩土力学参数值
土层编号 岩土名称 厚度(m) 重力密度(自然)
(kN/m3) 重力密度(湿)
(kN/m3) 压缩模量Es(MPa) 内聚力C(kPa) 摩擦角ψ(°) 承载力特征值fak(kPa) 宽度承载力修正系数ηb 深度承载力修正系数ηd 地基抗震承载力修正系数ζα
1 岩土1 0.8 20 20 10 30 15 300 0 0 1.3
2 岩土2 5 22 22 20 30 20 1500 0 0 1.5
3 岩土3 30 22 22 20 30 20 2500 0 0 1.5

三、上部结构传至塔筒底部的内力标准值
荷载分项系数:
永久荷载分项系数(不利/有利):1.2/1
可变荷载分项系数(不利/有利):1.5/0
疲劳荷载分项系数:1
偶然荷载分项系数:1
结构重要性系数:1
荷载修正安全系数:1.35

工况名称 Fx(kN) Fy(kN) Fz(kN) Mx(kNm) My(kNm) Mz(kNm)
正常运行荷载工况 233.7 0 -2015 14868.2 0 175.7
极端荷载工况 562.2 0 -1577 33253 0 886
多遇地震工况 394.86 0 -2107.43 24321.72 0 175.7
罕遇地震工况 1240.95 0 -2592.688 73952.697 0 175.7
疲劳荷载工况(上限) 318.5 125.4 -1901 8943.5 18778 1645
疲劳荷载工况(下限) -64.5 -129.6 -2105 -7631.5 -4172 -1543

计算工况为[极端荷载工况]

四、地基反力计算
基础混凝土水下体积V11:0.000m3
基础混凝土水上体积V12:394.298m3
基础覆土水下体积V21:0.000m3
基础覆土水上体积V22:263.944m3
基础自重:9857.454kN
回填土重:5278.881kN
基础自重与回填土重之和:15136.335kN

塔筒底部荷载标准值:
Frk: 562.200kN
Fzk: -1577.000kN
Mrk: 33253.000kNm
Mzk: 886.000kNm

塔筒底部荷载修正标准值:
Hk: 758.970kN
Nk: -2128.950kN
Mk: 44891.550kNm
Mzk: 1196.100kNm

基础底部荷载标准值(计入基础混凝土重和土重):
Frk: 562.200kN
Nk+Gk: 13559.335kN
Mrk: 34995.820kNm
Mzk: 886.000kNm

基础底部荷载修正标准值(计入基础混凝土重和土重):
Hk: 758.970kN
Nk+Gk: 13007.385kN
Mrk+Hk*Hd1: 47244.357kNm
Mzk: 1196.100kNm

基础底面不利时荷载设计值(计入基础混凝土重和土重):
Fr: 843.300kNm
N+G: 16271.202kN
Mr: 52493.730kN
Mz: 1329.000kNm

荷载修正标准值(用于地基承载力验算):
偏心距:3.632m
实际受压宽度:12.200m
基础底面平均压力:57.306kPa
基础底面最大压力:168.098kPa
基础底面最小压力:0.000kPa

荷载标准值(用于变形和疲劳验算):
偏心距:2.581m
实际受压宽度:15.368m
基础底面平均压力:59.738kPa
基础底面最大压力:133.059kPa
基础底面最小压力:0.000kPa

荷载设计值(计入基础混凝土自重和覆土重,用于抗弯和配筋验算):
偏心距:3.226m
实际受压宽度:13.356m
基础底面平均压力:71.686kPa
基础底面最大压力:188.102kPa
基础底面最小压力:0.000kPa

荷载设计值(不计基础混凝土自重和覆土重,用于抗冲切和抗剪验算):
基础底面最大压力:108.079kPa

五、地基承载力复核
地基持力层的承载力特征值:1500.000kPa
地基承载力复核时不对地基持力层的承载力特征值进行修正;
基础底面平均压力:57.306<=1500.000;承载力满足要求;
基础底边最大压力:168.098<=1500.000×1.2;承载力满足要求;

六、软弱下卧层验算
土层3(Es2/Es3=20/20=1)
按平均压力计算:
Pz+Pcz=-4.722+121.800=117.078kpa,faz=2500.000kpa;Pz+Pcz 按最大压力计算:
Pz+Pcz=102.179+121.800=223.979kpa,1.2*faz=3000.000kpa,Pz+Pcz<1.2*faz,满足要求

七、沉降和倾斜变形验算
计算沉降分层厚度:1m

计算沉降:
均匀分布:
地基沉降计算深度范围内所划分的土层数:18
计算沉降计算经验系数:
沉降计算深度范围内压缩模量的当量值:20.000 MPa
沉降计算经验系数:0.200
最大沉降量为:7.0 mm
允许沉降量为:100.0 mm,满足要求!

计算倾斜:
三角形分布(2点):
地基沉降计算深度范围内所划分的土层数:18
计算沉降计算经验系数:
沉降计算深度范围内压缩模量的当量值:20.000 MPa
沉降计算经验系数:0.200
三角形分布(2点)沉降量为:6.7 mm

三角形分布(1点):
地基沉降计算深度范围内所划分的土层数:28
计算沉降计算经验系数:
沉降计算深度范围内压缩模量的当量值:20.000 MPa
沉降计算经验系数:0.200
三角形分布(1点)沉降量为:2.8 mm

均匀分布:
地基沉降计算深度范围内所划分的土层数:18
计算沉降计算经验系数:
沉降计算深度范围内压缩模量的当量值:20.000 MPa
沉降计算经验系数:0.200
均匀分布沉降量为:1.6 mm

1点合计沉降量为:1.2mm
2点合计沉降量为:5.1mm
倾斜率为:0.0002
允许倾斜率为:0.0030,满足要求

八、基础抗倾覆验算
倾覆力矩设计值Ms:47244.4kNm
抗倾力矩设计值Ma:115254.3kNm
Ma/Ms:2.44>安全系数:1.60;满足要求

九、基础抗滑验算
滑动力Fs:827.3kN
抗滑力(抗剪断公式)Fres:11005.2kN
Fres/Fs:13.3>安全系数:1.3;满足要求

十、基础底板悬挑根部配筋计算
基础底板底面正交配筋:
弯矩设计值:890kNm
弯矩计算单位宽度配筋面积为:1224平方毫米
单位宽度要求配筋面积为:4868平方毫米
实际配筋为:
第一排配筋:113Φ32@150(5346平方毫米/米),
配筋率为:0.21963%

基础底板顶面正交配筋:
单位宽度要求配筋面积为(采用构造配筋):4868平方毫米
实际配筋为:
第一排配筋:113Φ32@150(5346平方毫米/米),
配筋率为:0.21963%

十一、基础底板悬挑根部裂缝宽度验算
基础底板底面裂缝计算(正交配筋):
弯矩标准值:546kNm
裂缝宽度:0.03418mm
裂缝允许宽度:0.3mm,满足要求!

十二、基础抗剪验算
剪力:13688.812kN
抗剪力:34980.981kN, 满足要求!

十三、基础抗冲切验算
冲切力:9771.228kN
抗冲切力:55466.184kN,满足要求!

十四、台柱正截面强度验算:
台柱横截面半径:2.6m
台柱水上体积:8.49m3
台柱水下体积:0.00m3
台柱混凝土自重:212.37kN

台柱底面荷载设计值:
Fr:843.30kN
N + G:-1637.55kN
Mr:50385.48kNm
Mz:1329.00kNm

偏心距e:-30.77m
台柱半径R2:2.60m

台柱配筋计算:
下面配筋按弯拉构件进行,但偏心距小于台柱半径,因此,下面配筋仅供参考。
台柱要求的钢筋总面积:258387平方毫米
(当法兰筒深入台柱底面以下一定深度时,可将其计入,否则不能计入)
台柱实际配筋面积为287116(平方毫米):
第一圈配筋:
125Φ32@100(100531平方毫米)
第二圈配筋:
119Φ32@100(95705平方毫米)
第三圈配筋:
113Φ32@100(90880平方毫米)
台柱配筋总根数:357根

抗剪验算(取台柱第一圈钢筋直径):
剪力:843.300kN
抗剪力:2077.876kN, 符合要求!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • douglastju
    douglastju 沙发
    木联能什么版本的
    2017-04-04 00:35:04

    回复 举报
    赞同0
  • lucky9527
    lucky9527 板凳
    老美方案看着很牛,学些 下,谢谢分享
    2017-02-27 09:34:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 674 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

柱下独立基础间拉梁的计算方法

拉梁的计算方法有两种: 1、取拉梁所拉结的柱子中轴力较大者的1/(10~15),作为拉梁轴心受拉的拉 力或轴心受压的压力,进行承载力计算。按此法计算时,柱基础按偏心受 压考虑。基础土质较好,用此法较节约。 如按1法计算,配筋应上下相同,且不少于615平方毫米2、以拉梁平衡柱底弯矩,柱基础按中心受压考虑。拉梁正弯矩钢筋全部 拉通,负弯矩筋有1/2拉通。此时梁的截面高度宜取下面的取值较高者。 如拉梁承托隔墙或其他竖向荷载,应将竖向荷载所产生的拉梁内力与上述 两种计算方法至一所得之内力组合计算。 拉梁截面宽度大于等于1/25L~1/35L,高度大于等于1/15L~1/20L。 如按1法计算,配筋应上下相同,且不少于615平方毫米。

回帖成功

经验值 +10