设气压罐太占地方,消防给水系统没法设高位水箱时单设稳压泵可以吗?如果可以单设稳压泵的缺点有哪些?

全部回答(18 )

  • saerka_rock
    按满足规范考虑,首选是考虑消防水箱,如果没有消防水箱,则须设置气压给水设备,储存同样多的水量以替代消防水箱。气压给水设备工作原理楼主可查看国标说明。
    2006-09-12 15:35:12 来自 PC 评论 举报
  • ratsluos


    万一主泵坏了,等消防队来的10min
    2006-09-12 14:08:12 来自 PC 评论 举报