土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 22KW电机能用100A的空开吗?
22KW电机能用100A的空开吗?
22KW电机额定电流为46A。如果短路,空开能跳吗?

全部回答(31 )

  • zsx.727
    63A的开关整定十倍后,630A,大于616A,所以完全可以用63A的
    2010-01-07 17:59:07 来自 PC 评论 举报
  • zsx.727
    63A的就行,算法如7楼的方法,
    22x2x2x7=616
    2010-01-07 17:57:07 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10