110KV配电柜电流用了额定电流的一半,额定电流是3200A,母排上的螺丝都没有松动,铜牌过流量也没为题,但母排温度高达90多度,请高手帮忙分析下什么原因,谢谢

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • yinzheng819
    yinzheng819 沙发
    1.涡流:柜体产生感应电流,柜体发热,导致母排散热不好
    2.接触面电阻大:未镀锡、接触面不平、螺栓拧的过紧或较松都不行
    3.母排折弯处:折了90度,出现无法察觉的裂纹,电阻较大
    建议用红外热成像检测下,发现主要发热点,母排不可能每个地方温度都一样的。