土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 怎么做变压器差动保护试验
如何做变压器差动保护试验
如何做变压器差动保护试验!
自己懂点差动的知识,但是不是太懂,谁能系统的告诉我啊。到底怎么做,还有最好能有个图。谢谢了啊!!!!

全部回答(15 )

  • huqd_0323
    不同的保护装置是不同的,差动的原理都一样,但是如果你用3输出的测试仪做试验,就要根据变压器接线组别,按照说明书上的计算公式将所加电流换算到保护装置上各项的电流(三角形侧)。如果是6输出的测试仪,只需要按照定值绘制的曲线去取点试验即可。记得计算的时候两侧都要换算到标幺值。
    2011-01-13 15:05:13 来自 PC 评论 举报
  • linfangxun
    看设备说明书
    2011-01-12 16:53:12 来自 PC 评论 举报