土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
通风排烟
\
楼梯间加压送风口风口安装高度及风速是多少啊?
楼梯间加压送风口风口安装高度及风速是多少啊?
楼梯间加压送风口风口安装高度及风速是多少啊?
发布于
2009-10-23 18:05:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(23 )
xiaoyv5883
学习了,安装高度呢?
2015-04-06 16:38:06
来自 PC
评论
举报
qinluo007
不超过7米每秒,但是一般按70%考虑,风速取在5m/s左右
2014-12-07 17:41:07
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
furunian
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
20
回复
189
粉丝
2
+ 关注
私信
通风排烟
返回版块
13.88 万条内容 · 592 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(23 )
不超过7米每秒,但是一般按70%考虑,风速取在5m/s左右