发布于:2009-10-21 22:43:21
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
我们设计了一个酒店,客房部分有三台热交换器集中加热,由变频泵加压,采用上行下给方式供水,现在发现基本上每个房间都出现水龙头、淋浴出水水温不稳定,忽冷忽热没有规律的问题,小弟一直找不出原因,请大侠们指点下,有那些地方可能是原因所在?
我们选用的是半容积式换热器,冷热水同程,冷热水由同一套泵加压,泵离换热器有一百多米,但我们管径放大了好几号,应该没什么问题。换热器好像损失有点大,应该是大于一米。
我在想,这个系统非常大,会不会是由于热损失太大的问题
[
本帖最后由 zhenxin02151037 于 2009-11-3 11:19 编辑 ]
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句2、 如果变频泵加压的压力会有变化时,原因有就是变频泵的水量不足供应,需增加变频泵
3、 因无配管系统图无法得知每个管井的立管冷热水管径分配,若热水立管管径小也会产生水温不稳定现象
回复 举报
回复 举报