我今年施工的一污水处理厂区,我是土建单位,施工的是土建部分包括(池墙体、基础、池底板,及墙体里面的预埋钢套管),而埋钢套管是单独由另一施工组--水电工组完成的。砼用的是C25S6抗渗砼-商砼,砼分三次浇注,在0.5米和4.5米高剪力墙体设2道贯通的止水钢板。安装公司的是北京一家安装单位。在灌满水后“厌氧池”和“调节池”出现严重渗水,特别是厌氧池的管廊,在6米高和3米高墙体,及池底板上来0.5米高位置可看见有渗水现象,厌氧池长20米宽16米高8米池体埋深2米。,我仔细分析了下渗水原因,第一:砼的浇注没有到位,出现空鼓现象、第二:土建单位的预埋钢套管的止水环没有焊接好,在止水环与管道垂直交接处出现漏焊,水顺这管到外壁溢出
。(在这里不的不说一个问题,就是在这个土建单位里水电工组是不受现场施工员直接管理的,而是一个直接受项目经理管理的班组。问题就出现在这里,由于水电工组不受施工员直接管里,很多质量问题出现后施工员没有办法处理只能向项目经理汇报,但是问题往往得不到合理满意解决,我个人认为如果渗水是出现在土建这方面那么有90%的原因是水电工班组的问题。我作为这个项目的第二施工员我敢拍这胸脯这样说。)第三:安装单位在和埋钢套管连接时没有焊接到位,堵漏剂没有堵死管道内壁。
现在的问题是用什么方法可以从外面堵漏,由于厌氧池高8米,里面现在全部装满了水有2000多方水在里面,要从里面堵漏是不可能的,各位建筑界的前辈请教有是好方法没有,我没有施工污水处理厂区的经验,也是第一次施工污水处理。现在我没有办法解决只好来请教各位,希望各位能帮帮小第我。也可以作为一个质量事故的参考资料。附图片
全部回复(33 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报