土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于施工变压器容量选择

关于施工变压器容量选择

发布于:2009-10-21 11:42:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一个住宅小区,共10栋房子,分5个施工单位承建施工,每个施工单位负责二栋房子,
房子为框剪结构,18层,不带地下室,
10栋房子同时施工,请问施工变压器容量选择多大?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • moller2009
    moller2009 沙发
    砼输送泵有用柴油的吗?
    嘿嘿,从没见过
    我们高层建筑施工中一般使用的都是70/90KW俩种,
    塔吊55KW,电渣压力焊100KVA
    这些加起来负荷不小啊
    还有打桩时使用的空压机18.5KW/15KW一台
    2009-11-06 14:58:06

    回复 举报
    赞同0
  • 糊仙
    糊仙 板凳
    混凝土输送泵用油用电?2楼算的差不多,如果混凝土输送泵用电,再加个100KVA就差不多了。
    2009-11-05 00:16:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 390 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

110kV电压互感器安装

图纸简介: TYD110电容式电压互感器安装图 附件名:200910211256094052888.zip 文件大小:64K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10