土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 老问题:砼柱钢梁结构,屋面钢梁挠度取值

老问题:砼柱钢梁结构,屋面钢梁挠度取值

发布于:2009-10-19 11:17:19 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
这是个老问题了,混凝土柱+钢梁结构,压型钢板屋面。钢梁挠度容许值应取多少?
因又有一这类工程和总工争论了一番,总工坚持取L/400,按钢规范附录A取,理由是第4条写得很明白“楼(屋)盖梁。。。。”
我取L/250,理由是以前的排架结构屋面是大型砼预制板,对钢屋架变形要求大,但现在是采用钢彩板,彩板延性好,对钢屋架变形要求不大。以前国家受材料的限制,现在不同了,屋面材料多种多样,可老一辈的思维还是在预制板的概念上。压形钢板如不考虑地方积雪积灰,单纯排水,钢梁就是按门规取L/180对屋面板影响不大。
我们达成共识是:1。按排架结构;2。钢梁按普钢计算。唯一就是挠度取值不同意见,求助各位大侠:Q

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • zhudwei
    zhudwei 沙发
    66666
    2017-05-06 20:24:06

    回复 举报
    赞同0
  • steelstspkpm
    steelstspkpm 板凳
    挠度就按照门规上的取就行了,有什么纠结的