土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明电路是否可以使用漏电保护开关呢?
1.照明电路是否可以使用漏电保护开关呢?

2.火线与零线无负载连接,断路器一定会跳吗?另外想问总开关带30mA漏电附件与30mA漏电保护开关,其中漏电保护开关跳,那是否总开关一定会跳呢?另外为什么我室内开关都跳了,还会烧坏
熔断器呢?

3.什么情况下断路器及漏电保护开关会跳?

全部回答(18 )

  • aries9705
    个人意见,回复楼主三个问题
    第一条:照明电路可带可不带漏电保护,具体看安装部位、方式,如漏电调闸不便检修(引用17楼意见)
    第二条:火线与零线无负载连接会造成短路,断路器会跳;两个开关都会跳,因为都是30ma,等级相同,建议总开的漏电附件选30ma以上;你的开关烧坏可能因为你选择的失误,选断路器并非简单的活儿
    第三条:短路,过负载,欠电压断路器应该都会跳;漏电保护开关则在漏电时也会跳
    请高手继续点评
    2005-07-04 18:56:04 来自 PC 评论 举报
  • cooldream
    那总的漏电保护,只要插座已经带了,那总的断路器就不要在带漏电保护了,对吗?
    2005-07-04 09:05:04 来自 PC 评论 举报