土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ [求助]大底盘单塔楼高层建筑的计算模式
大底盘单塔楼高层建筑,底盘(包括裙房部分)远大于上部塔楼部分,请问在建模计算时,是否底盘(包括裙房)部分均应全部输入考虑?我们知道,塔楼对下部的影响也就一到二个柱间,鉴于这种情况,建模输入时是否可以仅考虑塔楼外一~二个柱间。请发表你的高见,谢谢!

全部回答(11 )

  • ougaogong

    楼板的作用使得水平力得到更大的扩展分配。如果只说塔楼只影响到附近一小段,我也不敢苟同。我认为这个地方可以用整体建模,多塔定义。你可以把首层定义成弹性板,板内有限刚度,板外刚度为0。塔楼的位移可以分开计算来复核一下。
    大家觉得这样怎么样?
    2005-08-20 10:54:20 来自 PC 评论 举报
  • ysl5017
    先建整体,再在整体模型上修改删除局部裙房,留2-3开间
    2005-08-18 15:12:18 来自 PC 评论 举报