低压出线用塑壳断路器,正视时,左、中、右分别为A、B、C相;
但抽屉柜内塑壳侧装:进线端在左侧,出线端在右侧,此时相序应如何排列?
从上到下依次为A、B、C还是C、B、A?
是否有标准要求?
请指教,谢谢?

全部回复(41 )

只看楼主 我来说两句
  • 晶昱电能科技
    抽屉应该是高中低,ABC
    2013-10-09 11:19:09

    回复 举报
    赞同0
  • yyxwcq
    yyxwcq 板凳
    其实无所谓,我们公司是按上中下为CBA,这样比较好接线,特别是抽屉大时,需要做铜排时,上面为C相比较好接线,铜排不交叉.