土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷淋水泵接合器增压问题

自动喷淋水泵接合器增压问题

发布于:2009-10-13 10:17:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
根据< <自动喷水灭火系统设计规范> >第10. 4. 2 条"当水泵接合器的供水能力不能满足最不利点处作用面积的流量和压力要求时,应采取增压措施"。条文说明画了一个示意图,我有一些疑问,请大家看看.
1、阀门6常闭,水泵接合器4进不了水箱5,接力水泵8只能从水箱5吸水,水箱5在接合器使用时没有补水,我认为不能算接力增压,消防车的水还是不能通过增压进入建筑上部,水箱5只能算是中间水箱,容积要求很大,但规范并没要求水箱5的容积。
2、如果使用水泵接合器4时开启阀门6,则接力水泵8加压后的水又会通过阀7、阀6回流到水箱5,同样到不了建筑上部。
总之,个人认为规范条文说明中的图25有不完善之处。

DSCN0613.jpg

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • shz_ljx
    shz_ljx 沙发
    恩 我今天刚刚看了这个图 好像是在自喷的附加说明或者给排水下层上 这个图我可以肯定的说有问题 手册上很多问题 请大家参考时注意思考
    2016-10-18 23:14:18

    回复 举报
    赞同0
  • dpechit
    dpechit 板凳
    应该这么理解 要不还设那干嘛,干脆6所在管段取消,7阀门也可以取消了
    2009-10-25 21:20:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多