土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 德力西的接触器为什么烧毁了?

德力西的接触器为什么烧毁了?

发布于:2009-10-12 16:16:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
大家好!近来有个问题我很头痛,就是最近用的一批(800余只)接触器基本都烧毁了。请大家帮忙分析下:)
这一批接触器进货后和以往安装没什么区别:在一配电贵内装hd11-200刀闸一只,dz47-25/3p断路器四只,cdc9-25四只,bsm0.4-8kvar电容四只,控制器一只,分作4路自动投切给变压器补偿用,用了没多久,用户反应说接触器烧毁了;外观看是由电容接触器的电阻丝部位燃烧造成整只接触器烧毁的,这是怎么回事?这800余只接触器分装在200多只柜子内,因用于农村居民变压器补偿,面积覆盖了个县,对我公司造成的负面影响很大,也给我公司带来很大损失:( .请各位朋友帮忙分析下是什么原因?谢谢
能帮忙解决问题的有奖:time:

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • domshaw
    domshaw 沙发
    学习
    2010-06-17 15:50:17

    回复 举报
    赞同0
  • swgq
    swgq 板凳
    电源的波谐可能比较严重造成的,需加装电抗器
    2010-06-04 22:44:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 352 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

拜师!

本人是学自动化的,会AUTO CAD OMRON 、西门子PLC 。目前做水处理工作;现在到了职业的十字路口瓶颈 。本人想向电气工程师方面发展。如果谁愿意带带我,给我指点明灯,我在此感激。小弟我还学过SW、组态软件业正在学 主要是INTOUCH。 请留下你的,QQ或者联系方式,我会尽快与你联系。 三人行,必有我师!

回帖成功

经验值 +10