土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 保护CT与测量CT的差别??

保护CT与测量CT的差别??

发布于:2009-10-09 20:44:09 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
最近去一个公司笔试,有个题目是说保护CT与测量CT有什么差别(最主要的差别)?我回答的是保护CT要求的精度比测量CT的高,不知道我回答的对不对哦!?

全部回复(144 )

只看楼主 我来说两句
  • wanghongxia1983
    很详细的回答,学习了。
    2014-11-18 11:56:18

    回复 举报
    赞同0
  • llu608
    llu608 板凳
    保护级看中抗饱和能力,测量级看中精度