距离会员到期还有30

冬季冷却塔为防冻放了系统水可烦恼也来了,请指教!

提问 发帖 回复

我这地处北方,在每年停供冷时,为防冻把冷却塔的系统水放掉。可没想到今年供冷后系统内的锈蚀铁片很多,都堵在系统的过滤器中。因水压差未达到,造成多次停机。究其原因当然是放水后空间进了氧,铁管内壁锈蚀严重。在这里我恳请高手给予指教,有什么办法来杜绝这事的产生且还防冻。另外我可不想加防冻液,太昂贵了

我这地处北方,在每年停供冷时,为防冻把冷却塔的系统水放掉。可没想到今年供冷后系统内的锈蚀铁片很多,都堵在系统的过滤器中。因水压差未达到,造成多次停机。究其原因当然是放水后空间进了氧,铁管内壁锈蚀严重。在这里我恳请高手给予指教,有什么办法来杜绝这事的产生且还防冻。另外我可不想加防冻液,太昂贵了

1118735556783.jpg

  • 收藏0

  • 打赏0

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • abc820422
    abc820422 2014年06月05日 07:22:49 172楼
    xiaobo0130 发表于 2005-9-3 08:08 如果用的是闭式塔, 问题就好办多了, 闭式塔冬季不用也结冰啊
    回复 举报 点赞
  • abc820422
    abc820422 2014年06月05日 07:40:09 173楼
    管道全部换UPVC工业给水管,品牌环琪或日本积水
    回复 举报 点赞
  • 斗战圣佛
    斗战圣佛 2014年08月11日 08:11:48 175楼
    抽真空那是不现实的,不能保持长期真空状态的,因为管路中水泵轴封、自动放气阀等等。
    回复 举报 点赞
  • a15922037061
    a15922037061 2014年08月11日 08:28:30 176楼
    群主 可以考虑做防腐处理。。。 更多关于换热器的设计 交流 欢迎加入本群 366816086
    回复 举报 点赞
  • 勇者无疆
    勇者无疆 2014年08月11日 15:09:47 177楼
    买一罐氮气,直接充入系统。可能会漏气,隔一段时间充一次
    回复 举报 点赞
  • demojia
    demojia 2014年08月11日 18:15:00 178楼
    靠谱的只有安装电伴热系统,就是在室外管道绕上电热丝,低温时候自动加热耗一点电。没有很好的办法的 另外抽真空及充氮过于异想天开,尤其是充氮,试问密闭房间的水管一旦密封垫失效,那么是要死人的!
    回复 举报 点赞
相关推荐
上传
上传
请选择删除原因
反馈
意见反馈 加群沟通