前两天测试一台机器,一样的机组,原来用的R22制冷剂。后来加了R404的制冷剂。据本人了解,404a为近共沸制冷剂,由于本人所在单位条件有限,加404制冷剂的时候没有专门的设备,就是原来的加22的设备。但是加的时候也是抽真空后加的。并且是从高压储液器中加的,保证了它的液态冲注。后来测试的时候感觉制冷剂多了就放了,但是放过头了,这时候加的时候应该从什么地方加啊?高压估计加不进去吧,低压要是想加液体制冷剂会不会液击啊?还有这种制冷剂是不是加了后就不能再放了?
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
正解,加404a无需专用设备,从低压端控制好流量加液体即可,如果以前是22系统不能直接使用404a,机油不兼容,需要清洗系统,关于组分问题,楼主放掉的是气体还是液体?放的是气体如果比较多的话不能再加氟,原系统404a组分已改变,必须放掉,重新加注,如果放的是液体可以直接加注!